電磁流量計的安裝需要遵循一定的規則和步驟,以確保準確可靠的流量測量。以下是一些關鍵的安裝指導原則: 1. 安裝位置的選擇- 介質條件:確保被測介質具有足夠的電導率,并且電導率分布均勻。
- 滿管狀態:測量管必須始終充滿液體,特別是在垂直安裝時更為重要。
- 直管段要求:
- 上游直管段至少為5倍管徑(D),下游至少為2~3倍管徑(D)。
- 如果上游有干擾因素(如閥門、彎頭等),則需要更長的直管段。
- 避免干擾源:遠離電磁干擾源、振動源和強磁場。
- 垂直或水平安裝:垂直安裝可以減少氣泡問題,但水平安裝時,電極應在同一水平線上。
- 安裝高度:對于易汽化的液體,建議安裝在較低的位置,以防止氣泡形成。
2. 接地- 良好接地:電磁流量計需要良好接地以減少干擾。
- 接地環:如果管道相對介質絕緣,則需要使用接地環。
3. 傳感器安裝- 垂直安裝:推薦垂直安裝,尤其是在測量含固體顆粒的液體時,以保證均勻磨損。
- 水平安裝:如果水平安裝,確保電極在同一水平面,以避免氣泡影響測量。
- 插入式傳感器:對于插入式電磁流量計,確保傳感器與管道軸線垂直,插入深度適當,且周圍有足夠的直管段。
4. 直管段的準備- 前后直管段:根據具體型號要求準備相應長度的直管段,通常為前5D后3D(D為管徑)。
- 焊接法蘭:在直管段兩端焊接法蘭,以便安裝傳感器。
5. 其他注意事項- 清理管道:在安裝之前清理管道內部,去除焊渣和毛刺。
- 關閉上游閥門:安裝過程中關閉上游的流量控制閥門。
- 信號電纜隔離:信號電纜應單獨敷設,不要與電源線共用同一根電纜保護管。
6. 安裝步驟- 選擇安裝位置:根據上述要求選擇合適的安裝位置。
- 準備直管段:按照要求準備前后直管段。
- 焊接法蘭:在直管段兩端焊接法蘭。
- 安裝傳感器:
- 對于整體式電磁流量計,將傳感器直接安裝在法蘭上。
- 對于分離式電磁流量計,安裝傳感部分于法蘭上,并將轉換部分安裝在室內或其他方便操作的位置。
- 接線:連接信號電纜到傳感器和轉換器。
- 檢查接地:確保所有接地措施符合要求。
7. 校驗與調試- 啟動前檢查:確保安裝正確無誤,并且所有部件連接完好。
- 校準:按照制造商的指南進行校準。
- 試運行:在正式投入使用前進行試運行,檢查是否正常工作。
8. 文檔記錄- 記錄安裝細節:包括安裝位置、直管段長度、傳感器型號等信息,以便日后維護和參考。
|